> Как выбрать автомат для защиты провода!
RIna
Quote Post


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Пользователь №: 73
Регистрация:
Статус: Offline

Репутация: 0




user posted imageЭтот видеоролик о том, как подобрать защитный автомат так, чтобы кабель не перегревался во время работы и прожил долгую и счастливую жизнь. Чрезмерный нагрев кабеля разрушает изоляцию, она высыхает, становится хрупкой и рассыпается, оголяя токоведущие жилы провода, а это уже короткое замыкание и может привести к пожару. Защитить кабельную линию должен автомат. Он должен отключиться раньше, чем кабель начнет перегреваться. Не будем вдаваться в расчеты, но на личном опыте проверено неоднократно, что:
1. провод сечением 1,5 кв. мм. надо защищать автоматом 10А
2. провод сечением 2,5 кв. мм. надо защищать автоматом 16 - 20А
3. провод сечением 4 кв. мм. надо защищать автоматом 25 - 32А
4. провод сечением 6 кв. мм. надо защищать автоматом 32 - 40А
Вам может показаться что токи автоматов несколько занижены, но всё дело в том, что не факт, что конкретный автомат сработает именно при том токе, который не нём указан, автоматы разных типов имеют разную чувствительность и скорость срабатывания. Защитный автомат имеет два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Электромагнитный срабатывает при коротком замыкании в защищаемой цепи, а тепловой от нагрева и если первый срабатывает почти мгновенно, то второй может держать под повышенным током (113%) защищаемую цепь до часа и более, прежде чем отключится. При обозначенных на автомате 16А 113% это 18А! Поэтому и нужен такой запас. По чувствительности (скорости срабатывания) автоматы делятся на четыре группы А, В, С и D.
А - автоматы с высокой чувствительностью слишком дороги и так ли она нужна эта высокая чувствительность? Вы знаете, что при включении электроприборов возникают кратковременные пусковые токи, которые могут весьма значительно превышать рабочий ток данного электроприбора? Так вот, слишком чувствительный автомат успеет отключить электроприбор раньше, чем пусковой ток снизится до рабочего тока. Ну и зачем нам такой автомат?!
В и С - самые ходовые и достаточно дешёвые. Именно их и достаточно использовать в большинстве случаев. Для розеточной группы – В, для освещения – В или С ( С дешевле чем В ).
Автоматы типа D обладают совсем низкой чувствительностью, используются в промышленности где много мощного оборудования и большие пусковые токи.
PMEmail Poster
Top
Igo1
Quote Post


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Пользователь №: 72
Регистрация:
Статус: Offline

Репутация: 0




user posted imageНе верно,провод сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди нужно защищать автоматом на 13 ампер.Подсчитаем ,на сколько нагреется кабель при его защите автоматом на 16 ампер.Тепловое уравнение провода для сечения 2.5 миллиметра квадратного по меди имеет вид T провода = 25 + 0.0640 * I ^ 2 , где I - ток протекающий по проводу,при температуре в помещении в + 25 градусов Цельсия и номинальном токе провода ,согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, 25 ампер,при этом максимально допустимая температура нагрева провода не должна превышать ,согласно ПУЭ, + 65 градусов Цельсия .Для помещения с температурой в + 35 градусов уравнение принимает вид T провода = 35 + 0.0640 I ^ 2 ,но номинальный ток провода не должен превышать 21.65 ампера,примерно 22 ампера, с учетом ухудшения условий охлаждения провода,что как раз и соответствует коэффициенту снижения токовой нагрузки на провод по ПУЭ равному 0.88, при температуре окружающей среды в + 35 градуса Цельсия. Для помещения с температурой в + 20 градусов Цельсия ( комнатная температура) уравнение принимает вид T провода = 20 + 0.0640 * I ^ 2 ,но номинальный ток провода повышается до 26.5 ампер, с учетом улучшения условий охлаждения провода,что как раз и соответствует коэффициенту повышения токовой нагрузки на провод по ПУЭ ,равному 1.05 ,при температуре окружающей среды в + 20 градусов Цельсия.Длительно допустимый ток автомата на 16 ампер ,с учетом его зоны нечувствительности в 13% от его номинального тока составляет 16 * 1.13 = 18 ампер при температуре окружающей среды в + 30 градусов Цельсия,а при температуре в + 20 градусов Цельсия 18 * 1.13 = 20.34 ампера.При температуре в помещении в + 20 градусов Цельсия провод нагреется до температуры в + 47 градусов Цельсия.а при полуторакратной перегрузке по току в течении до одного часа,согласно время - токовым характеристикам автомата провод нагреется до + 67 градусов Цельсия .При двукратной перегрузке потоку в течении до 30 минут ,согласно время - токовым характеристикам автомата, провод нагреется до температуры + 83 градуса Цельсия,а максимально допустимая температура для провода в ПВХ изоляции составляет + 70 градусов Цельсия.При температуре в помещении в + 35 градусов Цельсия и номинальном токе автомата на 16 ампер при температуре в + 35 градусов Цельсия в 15 ампер ,провод нагреется до температуры в + 54 градуса Цельсия,при полуторакратной перегрузке по току провод нагреется до + 67.4 градуса Цельсия ,при двукратной перегрузке по току провод нагреется до + 92.6 градуса.Цельсия.Если обратиться к нормативно - технической документации непосредственно завода - изготовителя провода,то ,согласно рекомендациям завода - изготовителя ,провод в течении 25 процентов назначенного срока службы должен работать с нагрузкой в 100 % номинальной и 75 % назначенного срока службы провод должен работать с нагрузкой в 75 % от своей номинальной нагрузки.То есть 75 % номинальной нагрузки провода при температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия соответствуют току нагрузки в 18.75 ампера ,примерно в 19 ампер, и температуре провода в (+ 48) - ( +49) градусов Цельсия.Автомат на 16 ампер ограниченно пригоден для использования в квартирной электропроводке,но при условии ее безусловной сменяемости в соответствии с требованиями ПУЭ,так он допускает перегрев провода при повышенных температурах окружающей среды сверх оптимальной температуры и перегрузках по току сверх допустимой температуры,что приводит к ускоренному износу изоляции и сокращению срока службы провода или даже его выходу из строя .Автомат на 20 ампер вообще не пригоден.При несменяемой проводке нет смысла применять автомат на 16 ампер,а нужно устанавливать автомат на 13 ампер,который позволяет длительно нагружать провод током в 13 .4 * 1.13 = 15 ампер при комнатной температуре,но при этом при полуторакратной перегрузке при токе в 20 ампер не оплавляются розетки на 16 ампер,как при установке автомата на 16 ампер и есть возможность устанавливать УЗО на 10 миллиампер на линии к бытовым приборам .Автомат на 16 ампер годится для провода сечением 4 миллиметра квадратного по меди.
PMEmail Poster
Top
Mary A
Quote Post


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Пользователь №: 93
Регистрация:
Статус: Offline

Репутация: 0




user posted imageНа сколько ампер ставить автомат в квартиру? Стоят старые автоматы, проводка старая, щиток в квартир располагается
PMEmail Poster
Top
Lolla
Quote Post


Активный пользователь
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Пользователь №: 2
Регистрация:
Статус: Offline

Репутация: 0




user posted imageЯ могу вам дать контакты специалистов из "Энергосети". Вас могут проконсультировать по данному вопросу, они помогают по электрификации и электромонтажу - http://energo-set.ru


--------------------